Re:
Цитата:
Безотносительно к сторонам спора.

Если человек не может привести ни одного факта, какую то технологию, где про неё написанно, в связи с чем тот же производитель делает теперь конденсаторы хуже...нет ни одного факта. Вместо этого начинает высказывать оскорбления в адрес других....то это человек недалёкого ума....Считаю данный спор с человеком не имеющего малейшего представления о сути неинтересным и недостойным....
А официальный документ на сайте производителя это филькина грамота, и в конструкторские бюро на них никто не смотрит...А зачем????
Ссылка на официальный сайт с документом
http://www.elna-america.com/
Официальный каталог с техническими данными
http://www.elna.co.jp/en/capacitor/pdf/catalog_10_11_e.pdf
Факторы, влияющие на время жизни электролитического конденсатора в рабочих условиях
Гарантируемый срок службы электролитического конденсатора (например, 1000 ч или 2000 ч) означает, что его номинальная емкость в течение заявленного периода времени при максимальных рабочих температуре и напряжении не превысит определенного отклонения (обычно 20% от номинала).
Например, конденсатор имеет срок службы 1000 часов и максимальную рабочую температуру 105°C. После 1000 часов конденсатор будет работать, но отклонение его емкости от номинала будет постепенно увеличиваться, пока электролит не высохнет и не произойдет разрыв электрической цепи (в зависимости от серии, до полного высыхании электролита может пройти около двух сроков службы).
Срок службы существенно увеличивается, если конденсатор эксплуатируется при рабочей температуре ниже максимальной. Например, время жизни конденсатора удваивается при снижении рабочей температуры на каждые 10°C. Это правило действует при снижении рабочей температуры до 40°C. При снижении от 40 до 0°C время жизни конденсатора увеличивается__несущественно.